Search found 9 matches

by schnStie
21 Jan 2019 00:00
Forum: Diskussion in Deutsch
Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Replies: 51
Views: 66601

Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave

Wenn ich jetzt bei "Dunkelheit" Zeige Interview-Ergebnis>0-SensorMultilevel>Erneutes Interview anklicke, gibt es wieder die Anhäufung der unbeantworteten Anfragen des Controllers beim B-Melder SensorMultilevel V1-4 Get Delivered und der Melder ist blockiert. Das muss narürlich nicht sein, ...
by schnStie
13 Jan 2019 20:50
Forum: Diskussion in Deutsch
Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Replies: 51
Views: 66601

Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave

Hier die neuen Erkenntnisse: Bisher habe ich neue Geräte immer über Menü>Geräte>Neu hinzufügen inkludiert. Beim IS 140-2 ZW leider ohne die Funktion der Bewegungserkennung. Die Firma Steinel hat die Konfiguration mit RasPi und Zway nachgestellt und konnten so mein Pronblem nachvollziehen. Sie konnte...
by schnStie
29 Dec 2018 18:11
Forum: Diskussion in Deutsch
Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Replies: 51
Views: 66601

Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave

Vor ab bitte ich um Entschuldigung, da ich in meinem Post vom 24. Stupid- und Nebengeräte-Modus nicht korrekt benutzt habe. Leider haben bei mir alle Bewegungsmelder bereits die neue Firmware, das hatte ich in der Hoffnung einer Lösung gemacht, bevor ich auf die Polling-App gekommen bin. Durch Änder...
by schnStie
24 Dec 2018 02:33
Forum: Diskussion in Deutsch
Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Replies: 51
Views: 66601

Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave

Das Unterbinden der Netzüberlastung funktioniert bei mir mit der entspr. Einstellung in der Polling-App stabil. Der BWM IS 140-2 Z-Wave kennt offenbar zwei Betriebsmodi: Ein Bewegungsmelder wird ohne Controller betrieben(Stubid Mode), so wie wir die Steinel Bewegungsmelder ohne Z-Wave kennen, Paramt...
by schnStie
16 Dec 2018 19:27
Forum: Diskussion in Deutsch
Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Replies: 51
Views: 66601

Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave

Die Warteschlange liegt bei mir offensichtlich an dieser App: "Periodical Sensor Polling", was auch den Befehtl GET erklärt. Wenn ich das Programm beende oder die Luminiscence-Funktion der Steinel Bewegungsmelder blockiere, geht alles gut. "Die mögen sich scheinbar nicht." Es müs...
by schnStie
26 Nov 2018 18:13
Forum: Diskussion in Deutsch
Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Replies: 51
Views: 66601

Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave

Beim IS 140-2 ZW wird als geringster Wert für die Helligkeit 2 Lux protokolliert, im Gegensatz zu anderen BWM, für die 0 Lux protokolliert werden. Gibt es Probleme im Z-Wave-Netz oder mit Z-Way mit einem Helligkeitssensor, der als geringsten Wert 2 Lux ausweist und nicht 0 Lux?
by schnStie
20 Nov 2018 18:28
Forum: Diskussion in Deutsch
Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Replies: 51
Views: 66601

Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave

Weis jemand, was bei den Paramtern oder Assoziationen geändert werden muss, damit der Razberry-Controller nicht ständig den IS 140-2 ZW nach den Helligkeitswerten fragt? "0 - - - - 0.20 54 SensorMultilevel V1-4 GET Delivered; Rejected by device application layer. Retrying after 3 seconds; Deliv...
by schnStie
19 Nov 2018 18:45
Forum: Diskussion in Deutsch
Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Replies: 51
Views: 66601

Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave

Ich habe leider noch kein Ergebnis; aber einen Zwischenstand: es gibt zwei Möglichkeiten den Bewegungsmelder zu benutzen: im Stupid mode, das heißt: auspacken, anschrauben/anschließen am Drehrädchen drehen (wie man es bisher kannte) - oder in einem Z-Wave Netzwerk benutzen. dann muss man alle Schalt...
by schnStie
29 Oct 2018 23:44
Forum: Diskussion in Deutsch
Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Replies: 51
Views: 66601

Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave

Ein Update der Firmware bringt keine Lösung. Bei mir fängt das Problem "0 - - - - 0.20 54 SensorMultilevel V1-4 Get Delivered; Rejected by device application layer. Retrying after 3 seconds; Delivered" immer an, wenn die Umgebungshelligkeit unter den Wert fällt, der im Parameter 2 der Konf...