Search found 18 matches
- 17 Dec 2018 19:03
- Forum: Diskussion in Deutsch
- Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
- Replies: 52
- Views: 114867
Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Update: Das sieht richtig gut aus! Nach Ausschluss in der Polling-App ist der letzte Luminance-Wert, der übermittelt wurde die "2" - ansonsten kommen nur noch "Motion detected" und der Controller sendet keine Anfragen an den Steinel-BWM 8-) Die beiden Austausch-Melder von Steinel...
- 17 Dec 2018 17:04
- Forum: Diskussion in Deutsch
- Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
- Replies: 52
- Views: 114867
Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Die Warteschlange liegt bei mir offensichtlich an dieser App: "Periodical Sensor Polling", was auch den Befehtl GET erklärt. Wenn ich das Programm beende oder die Luminiscence-Funktion der Steinel Bewegungsmelder blockiere, geht alles gut. Ok, das ist ein interessanter Ansatz. Ich habe de...
- 14 Dec 2018 16:33
- Forum: Diskussion in Deutsch
- Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
- Replies: 52
- Views: 114867
Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Beim IS 140-2 ZW wird als geringster Wert für die Helligkeit 2 Lux protokolliert, im Gegensatz zu anderen BWM, für die 0 Lux protokolliert werden. Gibt es Probleme im Z-Wave-Netz oder mit Z-Way mit einem Helligkeitssensor, der als geringsten Wert 2 Lux ausweist und nicht 0 Lux? Meines Erachtens nac...
- 20 Nov 2018 14:28
- Forum: Diskussion in Deutsch
- Topic: Frage zu Assoziationen
- Replies: 2
- Views: 5676
Re: Frage zu Assoziationen
Vielen Dank! Das war der Hinweis, der mir fehlte - jetzt klappt das super!!
Parameter 27 stellt das für den Fibaro Dimmer 2 (FGD-212) ein und der steht natürlich auf "secure" für alle Assioziationsgruppen per default.

Parameter 27 stellt das für den Fibaro Dimmer 2 (FGD-212) ein und der steht natürlich auf "secure" für alle Assioziationsgruppen per default.
- 16 Nov 2018 10:53
- Forum: Diskussion in Deutsch
- Topic: Unzuverlässigkeit
- Replies: 7
- Views: 10436
Re: Unzuverlässigkeit
In der Expert-GUI findest Du Informationen über die Laufzeiten unter "Network" -> "Timing Info", bzw. den aktuellen Status unter "Link Status". In der "Neighbours"-Ansicht siehst Du auch, ob der Sensor über den Shutter routen kann. Ggf. kannst Du das über eine...
- 14 Nov 2018 17:22
- Forum: Diskussion in Deutsch
- Topic: Frage zu Assoziationen
- Replies: 2
- Views: 5676
Frage zu Assoziationen
Nach meinem Verständnis müsste es möglich sein, z.B. für einen Dimmer (Fibaro FGD-222) oder ein anderes Gerät mit der Klasse "SwitchBinary" eine Assoziation zu einem Aktor (Domitech Zbulb) zu setzen. Wenn ich das über die Expert-GUI setze, wird aber am Aktor keine Aktion ausgeführt - egal ...
- 05 Nov 2018 13:03
- Forum: Diskussion in Deutsch
- Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
- Replies: 52
- Views: 114867
Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Ich habe jetzt zwei der Bewegungsmelder zum Hersteller eingeschickt und warte auf eine Diagnose/Antwort von Steinel.
- 30 Oct 2018 16:39
- Forum: Diskussion in Deutsch
- Topic: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
- Replies: 52
- Views: 114867
Re: Probleme mit Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
Ein Update der Firmware bringt keine Lösung. Bei mir fängt das Problem "0 - - - - 0.20 54 SensorMultilevel V1-4 Get Delivered; Rejected by device application layer. Retrying after 3 seconds; Delivered" immer an, wenn die Umgebungshelligkeit unter den Wert fällt, der im Parameter 2 der Kon...