Z-Way Version 3.0 – Interview fehlerhaft

Post Reply
andy4zway
Posts: 7
Joined: 27 Aug 2019 22:09

Z-Way Version 3.0 – Interview fehlerhaft

Post by andy4zway » 27 Aug 2019 22:13

Ich habe Z-Way 3.0 installiert. Bei D-Link DCH-Z110 bleibt das Interview bei 94% stehen. Es fehlt „AssociationGroupInformation“. Hat jemand ähnliche Probleme mit D-Link DCH-Z110 oder anderen Produkten?

Bei der Version 2.3.8 wurde die Assoziation automatisch erstellt.
1. Lifeline (#1) Z-Way.
2. blieb leer.

Workaround:
Gerätebeschreibung wurde ausgewählt damit alle Konfigurationen übernommen werden und der manuelle Abruf funktioniert.
Nur durch manuelle Konfiguration der Association auf (#1) Z-Way in den Gruppen:
1. Z-Wave Plus Lifeline (max. 8 Geräte) und
2. Using the u0022Basic Setu0022 for lighting control. (max. 8 Geräte)

sowie manueller Abruf im Experten-Kommandos / AssociationGroupInformation / Group 2 / GetName wurde das Interview auf 100% fertiggestellt.
Zuvor hatte ich versucht mit „Zeige Interview-Ergebisse/ AssociationGroupInformation“ das Interview abzuschließen. Gruppe 2 wurde nicht übernommen!


HW: Raspberry 3 /strech+, Razberry2 ZMEERAZ2
Hinweis: mit der alten Baugruppe hat die obige Maßnahme in V3.0 nicht funktioniert.

enbemokel
Posts: 319
Joined: 08 Aug 2016 17:36

Re: Z-Way Version 3.0 – Interview fehlerhaft

Post by enbemokel » 28 Aug 2019 14:00

Hi,

habe 2 der Z110 im Betrieb, allerdings gar keine Association in Gruppe 2. Gruppe 1 sollte ja immer der Controller sein.
Probleme mit 94% habe ich fast immer nur mit Batterie Devices, die müssen ab und an mehrmals aufgeweckt werden.
Ansonsten stelle ich die weiteren Möglichkeiten im Expert Menü unter "Configuration" dann Untermenü "Configuration" ein.
Oder eben das Untermenü "Association", dann in der Gruppe hinzufügen.

Grüße
Nico

infinite.player
Posts: 4
Joined: 12 Jun 2017 23:16

Re: Z-Way Version 3.0 – Interview fehlerhaft

Post by infinite.player » 23 Sep 2019 23:19

Habe das gleiche Problem bei zwei Qubino Dimmern. Durch das entfernen der "Z-Wave Plus Lifeline"-Association konnte ich zumindest das "AssociationGroupInformation"-Problem lösen. Dennoch hängt noch einer der beiden bei "SensorMultilevel" im Interview. Wahrscheinlich aufgrund des angeschlossenen Thermometers. Hatte aber vor v3 dennoch ein 100% Interview.

andy4zway
Posts: 7
Joined: 27 Aug 2019 22:09

Re: Z-Way Version 3.0 – Interview fehlerhaft

Post by andy4zway » 28 Sep 2019 11:45

In v3.0.0 Z-Way wurde im Z-Wave-Protokoll (a certification requirement) strenger. Mann kann das Interview wie folgt dennoch abschließen.

192.x.x.x:8083/JS/Run/zway.devices[6].AssociationGroupInformation.data.interviewDone=true

Output -> true

Interview switches to ->100%

Post Reply