Page 3 of 3

Re: Alcuni comandi utili

Posted: 17 Jun 2015 14:05
by lucakill
ok grazie a pz1(forum in inglese) che mi ha dato una dritta sono riuscito a risolvere il problema dando due semplici righe di comando direttamente dal Broswer ceh sono:

al posto della [x] dovete inserire il numero del vostro device

Code: Select all

http://ip:8083/JS/Run/zway.devices[x].SwitchMultilevel.data.supported=true

Code: Select all

http://ip:8083/JS/Run/zway.devices.SaveData()
Così facento ora il FGRM-222 viene riconosciuto come Dimmer!
Attenzione però a non fare la "Force interview" altrimenti ritornerà tutto come prima!

se può essere utile questa è la conversazione che mi ha aiutato
viewtopic.php?f=3422&t=20400&start=80#p54555

Re: Alcuni comandi utili

Posted: 18 Apr 2017 20:51
by giogghi
ciao, ho provato ad eseguire le righe di comando ma non riesco a risolvere il problema, io ho raspberry+zstick usb+domoticz. La riga della percentuale mi esce ma nulla non funziona, mi potresti scrivere tutto passo passo? grazie mille

Re: Alcuni comandi utili

Posted: 15 Jun 2018 17:41
by clotskeep
Questo va bene. "null" significa che SwitchMultilevel funziona.

(Capisco italiano, ma scrivere in italiano è molto difficile :).)