Z-Way. Периодически растёт очередь
Z-Way. Периодически растёт очередь
Добрый день. Z-Way 3.0.6 сеть из 7 димеров и 5 двойных реле Fibaro + Z-Uno, Danalock V3. Периодически растёт очередь ло 100+ пакетов (в основном Alarm Get, Meter Get). Пока всё это переваривается не работают сценарии, тормозит сеть. Затем всё нормально, до повтора через несколько минут. Подскажите пожалуйста, куда копать?
Re: Z-Way. Периодически растёт очередь
а можно их показать в очереди? хочется понять, откуда их столько.
Скрин и лог
Скрин и лог
Re: Z-Way. Периодически растёт очередь
А, всё ясно. Отключите Periodical Sensors Polling в приложениях
Re: Z-Way. Периодически растёт очередь
Нашёл, отключить совсем или увеличить интервал (настроено было 10 минут)?
Re: Z-Way. Периодически растёт очередь
Если все устройства новые, то отключите. Это было актуально со старыми
Re: Z-Way. Периодически растёт очередь
Спасибо. Вдогонку, чтобы не плодить новую тему, такая ситуация - выключатель, замыкающий FGBS-001, исполнительное устройство Fibaro реле двухканальное. Прямая ассоциация не работает, так как уровень безопасности реле - S0, FGBS-001 такое не может (старый чип). Настроил автоматизацию по событию (через Z-Way) - срабатывает ровно через 6 секунд, это нормально, или большая задержка?
Re: Z-Way. Периодически растёт очередь
Лучше плодить, чтобы потом читать было удобнее.
Нет, не нормально. Нужно в лог смотреть. Должно быть мгновенно
Нет, не нормально. Нужно в лог смотреть. Должно быть мгновенно
Re: Z-Way. Периодически растёт очередь
Спасибо, буду разбираться...