Page 1 of 3

Термостаты Z-Wave.Me Floor Thermostat для электрического тёплого пола

Posted: 16 May 2012 18:10
by PoltoS
Компания Z-Wave.ME подготовила новое устройство Floor Thermostat на базе устройства Devilink FT. В отличии от оригинала, новое устройство на 100% совместимо с Z-Wave. Термостат может управляться из Z-Way/Z-Cloud так и из других ПО и устройств Z-Wave.Обратите внимание, что с системой Devilink данное устройство не совместимо!!!Инструкция на данный момент готовится к печати. Подробное техническое описание устройства доступно здесь: pepper1.net/zwavedb/device/176.Розничная цена устройства будет составлять 3800 руб.По вопросам приобретения обращайтесь по телефону (495) 681-38-36 или по почте info@z-wave.me.

linuxmce

Posted: 16 May 2012 18:10
by binladin
Приобрёл четыре прошитых FTшки, не могли бы Вы уточнить процедуру включения в сеть и настройки модулей - хочу прицепить их к LinuxMCE 1004.

Полное описание содержится

Posted: 16 May 2012 18:10
by PoltoS
Полное описание содержится здесь pepper1.net/zwavedb/device/176
Сверху страницы можно выбрать русский язык.

Включите устройство нажав на маленькую кнопку. Светодиод должен моргать зелёным и красным. Для включения в сеть переведите контроллер в режим включения и удерживайте 5-7 секунд центральную кнопку на термостате. Если устройство не включается, попробуйте сначала исключить его (точно так же).

Если в LinuxMCE нет удобного интерфейса для настройки устройства, используйте наш Z-Cloud. В нём можно быстро настроить устройство и вернуть стик назад в LinuxMCE.

Спасибо, попробую. Ещё один

Posted: 16 May 2012 18:10
by binladin
Спасибо, попробую. Ещё один вопрос, я могу в качестве нагрузки для тестирования FT использовать обычную лампу накаливания ?

Да, можете

Posted: 16 May 2012 18:10
by PoltoS
Любая омическая нагрузка до 3200 Вт или индуктивная до 500 ВА. Будьте внимательны, на контактах 230 В, работайте осторожно!

Попробовал, в Z-cloud все

Posted: 16 May 2012 18:10
by binladin
Попробовал, в Z-cloud все работает, вижу два устройства - сенсор и термостат, настроив на обогрев, верхняя граница 30 град., в комнате по датчику 27,6, лампа не горит, берем тесто из морозилки прислоняем к датчику :) При падении температуры до 25 градусов - зажигается лампа, убираем тесто, греем датчик рукой до 30 градусов, лампа не выключается, очевидно надо дать чуть больше датчику нагрется. Вопрос, сколько ?

Второй вопрос, кнопка (круглая) на термостате, жмём, мигает зелёным и гаснет (я так понимаю включили в режим обогрева), жмем ещё раз - мигает зелёный-красный несколько раз и гаснет. Выключили ? Такая должна быть индикация ?

Ответ на первый вопрос:

Posted: 16 May 2012 18:10
by PoltoS
Ответ на первый вопрос: выставляемая температура - это середина коридора. Полуширина выставляется параметром 5 (Максимальная ширина коридора температурой, в 0.1 градуса). По заводским настройкам она 3 градуса. Лучше ставить 1 или 0.5. Чем меньше ширина, тем чаше переключает.

Максимальная температура (параметр 6) - это предел, выше которого не будет никогда включаться нагрузка. Сделано для безопасности стяжки или паркета.

Про кнопку: функция зависит от параметра 2 (Режим кнопки). Зелёный - обычный режим, зелёно-красный - выключено или спец режим (энергосберегающий или буст). Обратите внимание, что при нажатии на вкладке Термостаты в Z-Way Вы увидите изменения.

А что есть в настройках

Posted: 16 May 2012 18:10
by binladin
А что есть в настройках "экономичный режим" ?

Данный термостат позволяет

Posted: 16 May 2012 18:10
by PoltoS
Данный термостат позволяет настроить три температуры для трёх режимов:
1. нормальный обогрев
2. экономичный режим
3. режим сушки

Последний включается лишь на определённое время (см. настройки) и предназначен для сушки полу в ванной после душа.

Первый от второго ничем не отличается кроме того, что ПО и некоторые другие устройства понимают его как энергосберегающий и показывают соответствующее название (т.е. только название другое). Для Вас самое главное, что можно настроить две разные температуры и переключаться между ними нажатием на кнопку или с любого другого выключателя по Z-Wave (см. соответствующие настройки). Например, уходя из дома логично пол не выключать, а лишь сбавлять температуру (т.к. поднятие температуры назад займёт некоторое время и много энергии). Кроме того это позволит зимой держать температуру пола на отметке 8-12 градусов - из этого состояния намного быстрей и экономичней подниматься до 20, чем с 2-5.

Подскажите, пожалуйста, можно

Posted: 16 May 2012 18:10
by muzer
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить устройство без привязки к z-wave сети? Если нельзя настроить, есть ли какие-то умолчальные настройки, при которых его можно использовать?
(всё на стадии ремонта и хотелось бы иметь возможность проверять работоспособность оборудования по мере монтажа)