Page 1 of 1

Снятие показаний с импульсного счетчика воды Z-Uno

Posted: 21 Apr 2016 16:16
by NiGeR
Добрый день, может кто то делал что то подобное (Снятие показаний с импульсного счетчика воды) на Z-Uno? Чтобы оно в контроллер передавало и отображалось в нем.
На ардуино вроде такое делают, только без контроллера https://www.mysensors.org/build/pulse_water.
Только купил Z-Uno.

Re: Снятие показаний с импульсного счетчика воды Z-Uno

Posted: 28 Jul 2016 20:33
by PoltoS
На Z-Uno такое сделать можно. Но...
1) мы пока не сделали канал Meter. Т.е будет в сенсорах, а не счётчиках отображаться. Это не страшно.
2) если делать спящее устройство, то будут проблемы - Z-Uno пока не умеет запоминать данные. В августе это исправим

Re: Снятие показаний с импульсного счетчика воды Z-Uno

Posted: 08 Aug 2016 15:48
by NiGeR
Добрый день, PoltoS
Спасибо за ответ, интересует именно реализация 2 сценария. Можно немного по подробнее как это будет реализовано. Можно ли будет использовать это исправление с первой версией Z-Uno.

Re: Снятие показаний с импульсного счетчика воды Z-Uno

Posted: 08 Aug 2016 16:48
by PoltoS
Да, можно. Просто достаточно будет обновить ПО на Z-Uno.

Появятся ф-ции доступа к EEPROM. Туда можно будет сохранять данные

Re: Снятие показаний с импульсного счетчика воды Z-Uno

Posted: 08 Aug 2016 17:55
by NiGeR
Спасибо за информацию. Буду с нетерпением ждать анонсов.
Если Вам не составит труда, после анонса составьте пожалуйста что то типа примера по обозначенной выше задаче.
Каково может быть (оценочно) потребление при использование FLiRS, Z-Uno (1 реверсии) и батарейки на нем, при описанном выше сценарии?

Re: Снятие показаний с импульсного счетчика воды Z-Uno

Posted: 11 Aug 2016 02:35
by PoltoS
По идее, в режиме FLiRS будет потреблять около 70 мкА, если паяльник воткнуть в нужное место.

Power consumption on 3.3 V: in always listening mode 50 mA, in sleep mode 1 mA (about 7 μA if DC-DC is turned off by unsoldering R12), in FLiRS mode 1 mA (about 70 μA if DC-DC is turned off by unsoldering R12)

Только R12 - это на новой зуне. На старой, кажется, нужно его грубо отключать. Не сделали перемычку.