Page 1 of 2
Подключение датчиков. Управление питанием.
Posted: 16 Sep 2016 14:43
by Anzic
Подскажите, как подключить датчик DHT22 или MH-Z19 к Vera EDGE? С MH-Z19 делал как у вас в примерах, датчик определяется как 3 устройства (два выключателя и универсальный датчик), но показания не передаются. Можете подсказать как это решить?
И второй вопрос. Хочу использовать z-uno для управления автоматами в щитке. Пока заказал планку на с 8ю реле, вот
такую. В соседнем форуме подсказали вариант с контакторами. Если использовать их, то какая должна быть схема подключения? Как считаете, подойдет ли эта планка для моей задачи, или лучше собрать что-то свое? Если свое, то что?
Re: Подключение датчиков. Управление питанием.
Posted: 17 Sep 2016 01:46
by PoltoS
Планка подойдет. Читайте тут пример с точно такими же
http://z-uno.z-wave.me/projects/four-power-relays/
Апро датчик могу лишь предположить, что вера не поддерживает без спец xml этот тип. Если значение в зуне температурой обозвать, то покажет? Просто понять, что не так. Мы замечали, что оспецифические датчики Вера не понимает
Re: Подключение датчиков. Управление питанием.
Posted: 18 Sep 2016 17:10
by Anzic
как температура показывает.
Re: Подключение датчиков. Управление питанием.
Posted: 18 Sep 2016 23:39
by PoltoS
Тогда проблема точно в Вере.
Re: Подключение датчиков. Управление питанием.
Posted: 23 Sep 2016 13:12
by Anzic
Пришли релейные модули. Попытался залить скетч из примера с светофором, вылезла ошибка :
Code: Select all
at 1: warning 119: don't know what to do with file ''. file extension unsupported
_four-power-relays_ucxx.c:231: syntax error: token -> '-' ; column 26
Error. SDCC returned: 1
В ветке по z-uno писали, что проблема известная и будет устранена в 2.0.5. Но до сих пор нет этой самой 2.0.5. Не подскажете, когда она выйдет? или может можно использовать более старую версию?
И еще, поменяйте на странице
Install Z-Uno environment URL для Additional Boards Manager URLs. По нему можно установить только старые версии. Новые версии нашел в одной из тем, вот он -
http://z-uno.z-wave.me/files/z-uno/test ... index.json
Re: Подключение датчиков. Управление питанием.
Posted: 23 Sep 2016 14:43
by PoltoS
Скорее всего из-за пробелов в пути. Это действительно в 2.0.6 поправим.
Путь править на сайте не надо, т.к. вы берёте из тестового репозитория. В нём для гуру всё. Вот сегодня 2.0.6 станет релизом и выйдет в обычном репозитории (что по урлу с сайта).
Re: Подключение датчиков. Управление питанием.
Posted: 23 Sep 2016 22:03
by Anzic
уже и день подходит к концу, а 2.0.6 все не появляется... Может подскажете где взять 2.0.5? Может на ней будет нормально.
Re: Подключение датчиков. Управление питанием.
Posted: 23 Sep 2016 23:12
by PoltoS
Последние тесты делаем.
Так вот по этому пути и достуна:
http://z-uno.z-wave.me/files/z-uno/test ... index.json
Re: Подключение датчиков. Управление питанием.
Posted: 24 Sep 2016 08:23
by Anzic
у меня только такие версии есть. Плюс 2.0.4 установлена.
Re: Подключение датчиков. Управление питанием.
Posted: 24 Sep 2016 11:06
by PoltoS
Очень странно. В json явно есть 2.0.5. Попробуйте удалить все файлы про плату Z-Uno в папке с платформами и заново поставить. Позоже на глюк среды. Ечли не поможет, можем с удаленкой попробовать подебажить