Z-Way. Периодически растёт очередь

Posted: 15 Sep 2020 16:47
by ekc
Добрый день. Z-Way 3.0.6 сеть из 7 димеров и 5 двойных реле Fibaro + Z-Uno, Danalock V3. Периодически растёт очередь ло 100+ пакетов (в основном Alarm Get, Meter Get). Пока всё это переваривается не работают сценарии, тормозит сеть. Затем всё нормально, до повтора через несколько минут. Подскажите пожалуйста, куда копать?

Re: Z-Way. Периодически растёт очередь

Posted: 15 Sep 2020 19:21
by PoltoS
а можно их показать в очереди? хочется понять, откуда их столько.

Скрин и лог

Re: Z-Way. Периодически растёт очередь

Posted: 15 Sep 2020 22:57
by ekc
1. Ссылка на скриншот https://yadi.sk/i/I6rEoDGPz69EjQ
2.Лог https://yadi.sk/d/8td_hlMjhgG00A

Re: Z-Way. Периодически растёт очередь

Posted: 16 Sep 2020 02:56
by PoltoS
А, всё ясно. Отключите Periodical Sensors Polling в приложениях

Re: Z-Way. Периодически растёт очередь

Posted: 16 Sep 2020 10:36
by ekc
Нашёл, отключить совсем или увеличить интервал (настроено было 10 минут)?

Re: Z-Way. Периодически растёт очередь

Posted: 17 Sep 2020 04:54
by PoltoS
Если все устройства новые, то отключите. Это было актуально со старыми

Re: Z-Way. Периодически растёт очередь

Posted: 17 Sep 2020 10:20
by ekc
Спасибо. Вдогонку, чтобы не плодить новую тему, такая ситуация - выключатель, замыкающий FGBS-001, исполнительное устройство Fibaro реле двухканальное. Прямая ассоциация не работает, так как уровень безопасности реле - S0, FGBS-001 такое не может (старый чип). Настроил автоматизацию по событию (через Z-Way) - срабатывает ровно через 6 секунд, это нормально, или большая задержка?

Re: Z-Way. Периодически растёт очередь

Posted: 18 Sep 2020 01:16
by PoltoS
Лучше плодить, чтобы потом читать было удобнее.

Нет, не нормально. Нужно в лог смотреть. Должно быть мгновенно

Re: Z-Way. Периодически растёт очередь

Posted: 20 Sep 2020 07:17
by ekc
Спасибо, буду разбираться...