Всем доброго дня.

Использую z-wave.me в качестве контроллера отопления. В доме лежат электрический тёплый пол (трубы), управление ими сделано на базе реле с z-uno; так же в каждой комнате стоит fibaro smart implant, который меряет температуру пола и воздуха. Для каждой комнаты в z-way создан термостат, и всё работает замечательно.

Но иногда реле некорректно реагирует на команду выключения, и с точки зрения z-way реле выключено, а фактически - включено. Если еще раз отправить команду выключения - всё срабатывает замечательно, реле выключается на самом деле.

Хотелось бы сделать защиту от перегрева, например "если температура датчика пола > 30 градусов - то отправить на реле команду принудительного выключения вне зависимости от статуса реле на z-way". Первая мысль была сделать это с помощью приложения if-then-else, но судя по всему, оно не очень хорошо подходит для такого.

Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть? Может стоит написать какой-то скрипт на питоне, который будет по крону опрашивать статус датчиков, и выключать реле через API Z-Way? Или есть какое-то более простое решение? Ткните пожалуйста, в какую сторону копать.

Спасибо!
User avatar
PoltoS
Posts: 7565
Joined: 26 Jan 2011 19:36

Re: защита от перегрева теплого пола

Post by PoltoS »

Лучше понять причину первичной проблемы. Почему статус не соответствует?
ugenk
Posts: 3
Joined: 01 Dec 2020 10:03

Re: защита от перегрева теплого пола

Post by ugenk »

Добрый. В целом с вами согласен на 100%, но непонятно как это сделать. Факт в том, что команда на реле уходит. Расстояние между реле и z-way - два метра без стен.

Реле вот такое: https://z-wave.by/product/smart-control ... -a-2-30-a/

Боюсь, что разборки "почему так происходит" займут много времени, и будут не очень надежными. Хочется прикрутить сверху защиту, которая защитит меня от того, что кабель обогрева перегреется и сгорит однажды.
User avatar
PoltoS
Posts: 7565
Joined: 26 Jan 2011 19:36

Re: защита от перегрева теплого пола

Post by PoltoS »

Это устройство на базе Z-Uno. Скетча нет, нужно уточнять у продавца или производителя. Скорее всего они что-то напутали. Если Z-Way подтвердил выключение, то Z-Uno на основе подтверждения от Z-Uno. Но оно не выключило реле - и это уже вопрос к скетчу.
ugenk
Posts: 3
Joined: 01 Dec 2020 10:03

Re: защита от перегрева теплого пола

Post by ugenk »

Разбираемся с продавцом. Есть подозрение на блок питания на реле.