Добрый!
Перестала работать плата RaZberry (старая, куплена или в 14, или в 16).
При подаче питания загорается красный и зеленый диод, через секунду гаснет и тишина.
В "z-way-server.log": поначалу общение с платой вроде есть, а потом "Error: Bad data - communication failed". Файл приложил.
"Доктор": пациент жив, можно вылечить или в морг?
Умер RaZberry?
Умер RaZberry?
- Attachments
-
- z-way-server.zip
- Лог в архиве
- (25.66 KiB) Downloaded 195 times
Re: Умер RaZberry?
Плата выглядит живой.
Но данный подозрительные. Говорит, что она NodeId 58, но такого устройства в сети нет. Вот она и падает.
[2021-01-24 15:12:57.962] [D] [zway] SETDATA controller.data.nodeId = 58 (0x0000003a)
[2021-01-24 15:12:57.962] [D] [zway] SETDATA controller.data.homeId = 117648883 (0x07032df3)
Если 58 не является правдой, скорее всего что-то с памятью.
Если есть архив, то сбросьте плату и восстановите архив. Сбросить так:
echo -ne "\x01\x04\x00\x42\x01\xB8" > /dev/ttyAMA0
Но данный подозрительные. Говорит, что она NodeId 58, но такого устройства в сети нет. Вот она и падает.
[2021-01-24 15:12:57.962] [D] [zway] SETDATA controller.data.nodeId = 58 (0x0000003a)
[2021-01-24 15:12:57.962] [D] [zway] SETDATA controller.data.homeId = 117648883 (0x07032df3)
Если 58 не является правдой, скорее всего что-то с памятью.
Если есть архив, то сбросьте плату и восстановите архив. Сбросить так:
echo -ne "\x01\x04\x00\x42\x01\xB8" > /dev/ttyAMA0
Re: Умер RaZberry?
Сбросил и получилось - заработало, но до первой перезагрузки.
После перезагрузки NodeId 208.
После перезагрузки NodeId 208.
Re: Умер RaZberry?
значит умерла память
можете сами перепаять - там просто всё.
можете сами перепаять - там просто всё.