Page 1 of 2

Ручное отключение Alarm

Posted: 07 Nov 2022 14:00
by Stalnoff
Добрый день!

Есть устройство (Heltun силовое реле) которое может присылать различные уведомления (например при превышении температуры) в результате которых активируется двоичный датчик (Alarm Sensor Binary). Так, как уведомления присылаются только при превышении пороговых значений и не присылаются при восстановлении - Alarm остается включённым. Через полгода за которые было низкое напряжение, было высокое, было превышение температуры и пр. - все "алармы" горят.
Архитектура Z-Wave не обязывает производителей присылать обратные уведомления для отключения, следовательно это должен реализовывать пользовательский интерфейс.

Как мне отключить их вручную? Как это может сделать пользователь системы?

Re: Ручное отключение Alarm

Posted: 08 Nov 2022 00:35
by PoltoS
В версии v4.0.0 уведомления теперь делятся на те, которые ожидают обратного статуса, и те, которые не ожидают. Вторые сменили тип с binarySensor на toogleButton. По умолчанию они теперь скрыты, но видны в журнале и автоматизации. Их всегда можно увидеть, поставив галку "показать скрытые"

Re: Ручное отключение Alarm

Posted: 10 Nov 2022 11:26
by Stalnoff
Спасибо!
А есть ли сейчас какая возможность отключить не дожидаясь 4.0.0?

Re: Ручное отключение Alarm

Posted: 11 Nov 2022 03:34
by PoltoS
4.0.0 вышла уже. Даже cейчас быстрый фикс с 4.0.1 выйдет

Re: Ручное отключение Alarm

Posted: 11 Nov 2022 03:59
by Stalnoff
У меня Z-Wave.Me HUB - для него ничего не вышло - 3.2.3 последняя.

Re: Ручное отключение Alarm

Posted: 11 Nov 2022 04:03
by PoltoS
Для него выйдет на следующей неделе скорее всего

Re: Ручное отключение Alarm

Posted: 18 Nov 2022 20:25
by Stalnoff
Еще вопрос: некоторые уведомления присылают значение - можно ли где-нибудь увидеть это значение, кроме как в Zniffer-е?
Heltun впал в System Failure - пришлось читать SDS13781 Z-Wave Command Class Specification и hex-калькулятор использовать, чтобы получить код ошибки. Совсем не user-friendly :)
Хотя проблема была важная: ошибка включения реле на термостате обогревателя...

Re: Ручное отключение Alarm

Posted: 20 Nov 2022 10:36
by PoltoS
В новой версии это уже есть

Re: Ручное отключение Alarm

Posted: 26 Nov 2022 18:44
by Stalnoff
Спасибо!

Что-то нужно будет сделать после обновления, чтобы старые уведомления преобразовались в новые?

Re: Ручное отключение Alarm

Posted: 28 Nov 2022 02:05
by PoltoS
По идее должно само, мы об этом позаботились