Page 1 of 1

Диммирование светодиодной ленты

Posted: 21 Apr 2023 13:20
by picachu
Коллеги, подскажите есть решение проблемы.

Клиент на потолок поставил освещение из световых линий.
Сперва он хотел только включать и выключать свет, что автоматически привело к следующей схеме. Ничего сложного, все стандартно.
Выключатель
Выключатель
68111.jpg (35.46 KiB) Viewed 30885 times
Но потом у него возникло желание. что бы ленты димировались. И к желанию есть пару условий.
Первое, в случае чего все должно работать независимо. Значит если завтра выкину контролер, невзирая на это все должно работать.
Второе, если буду продавать квартиру, надо все снять и сделать что бы опять же работало.

Первый порыв был сменить реле на димер. Потом вспомнилось, что димировать надо с низковольтной стороны.
Потом решил заменить реле на FIBARO RGBW Controller , но тогда в подрозетнике придется смешивать 220 и 24 вольта, прокладывать дополнительные управляющие провода на потолок так как трансформатор там. И при этом напряжение на высокой стороне у трансформатора будет или всегда включено или ставить на каждую ветку по собственному двойному выключателю, что не приемлемо.
RGB контролер
RGB контролер
123213.jpg (43.61 KiB) Viewed 30885 times

Начал искать приблуды управляемые по высокой стороне, нашел следующее.
Светодиодный драйвер для ленты https://aliexpress.ru/item/33038272265. ... 4aa6dda17J который работает по стандарту triac.
Светодиодный драйвер для ленты
Светодиодный драйвер для ленты
triac.jpg (72.94 KiB) Viewed 30885 times
Возник вопрос, сможет ли димер FIBARO регулировать такой драйвер.

В общем, кто то решал похожую задачу и если да как выходили из положения?

Re: Диммирование светодиодной ленты

Posted: 22 Apr 2023 01:50
by PoltoS
Обычно да. Может понадобиться шунт поставить. Лучше этот вопрос в суппорт задавать

Re: Диммирование светодиодной ленты

Posted: 26 Apr 2023 11:46
by picachu
PoltoS wrote:
22 Apr 2023 01:50
Обычно да. Может понадобиться шунт поставить. Лучше этот вопрос в суппорт задавать
В саппорте ответили Обычно да., надо пробовать. :lol:

Драйвер заказал, приедет через пару-тройку недель, проверю. О результате отпишу.

Если не пойдет, какие ещё решения можно использовать?

Re: Диммирование светодиодной ленты

Posted: 28 Apr 2023 02:14
by PoltoS
Это тоже лучше в суппорт ;)

Re: Диммирование светодиодной ленты

Posted: 17 May 2023 21:12
by picachu
Итак блок приехал, резюме, если кому то интересно.

В наличии нашелся свободный и старый как мамонт Fibaro FGD-211 первой версии c прошивкой 2.2.
Подключил по вышеуказанной схеме. Результат- диммирует.
Если прислушаться, то и блок и модуль слегка пищит. Но это если поднести почти к уху. В подрозетнике и за потолком, писк слышно не будет.
Для полного теста, попробовал дополнить шунтом (первой версии), лента начала затухать и загораться с определенной амплитудой. Убрал шунт, всё нормально работает, не мерцает. Лента загорается с 2%. Опытным путем выяснено, что параметр Nº 20 - Длина управляющего импульса диммера надо устанавливать на самый минимум 100. При повышении блок питания начинает пищать.

Лента SMD 5050 120 штук на метр, 5 метров, 24 В, потребление 90-95 ватт. Блок питания 150 ватт, 24 В, без вентиляторный.
После работы ленты в течении 30 минут на 100% мощности, блок питания нагрелся до 48 градусов, что приемлемо.
А вот диммер нагрелся до 54 и это на открытом пространстве. То есть в закрытом подрозетнике он нагреется еще выше, что грустно.
Хоть и указаны у диммера в паспорте температурные пределы цепи 105°C, я не рискну, ибо сколько он проживет так.

Может конечно 2 версия диммера будет греться поменьше, пока в наличии нет. Куплю, проверю с ней, отпишусь. Так же проверю потребление по току, в нем вроде есть измерения.

Итого вывод, работает, но использовать не желательно. :roll: