не изменяется состояние диммера в интерфейсе
Re: не изменяется состояние диммера в интерфейсе
С новой версией
Re: не изменяется состояние диммера в интерфейсе
не подскажите, когда можно ожидать новую версию с исправлением?
Re: не изменяется состояние диммера в интерфейсе
В новой бете 4.0.0 уже появился флаг, который решает эту проблему. В экспертных командах mapBasicSetToSpecificReport
Re: не изменяется состояние диммера в интерфейсе
Добрый день.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Контроллер Razberry 7 Pro, прошивка обновлена до 07.28.
Устройство Fibaro Dimmer 2, версия 3.5 (последняя, вроде как).
Z-Way обновил с 3.2.3 до 4.0.0 бета, выставил в экспертных настройках mapBasicSetToSpecificReport в true, в результате никаких изменений не заметил - при управлении физической кнопкой состояние устройства в интерфейсе, как и в 3.2.3, не изменяется.
Возможно, есть ещё какие-то нюансы, куда смотреть?
Столкнулся с аналогичной проблемой. Контроллер Razberry 7 Pro, прошивка обновлена до 07.28.
Устройство Fibaro Dimmer 2, версия 3.5 (последняя, вроде как).
Z-Way обновил с 3.2.3 до 4.0.0 бета, выставил в экспертных настройках mapBasicSetToSpecificReport в true, в результате никаких изменений не заметил - при управлении физической кнопкой состояние устройства в интерфейсе, как и в 3.2.3, не изменяется.
Возможно, есть ещё какие-то нюансы, куда смотреть?
Re: не изменяется состояние диммера в интерфейсе
А в логе что? Ассоциация в LL (#1) на контроллер стоит?
Re: не изменяется состояние диммера в интерфейсе
Ассоциация Lifeline установлена. Оба варианта пробовал: (#1.0) Z-Way и (#1) Z-Way.
В аттаче лог, в нем вкл/выкл из интерфейса z-way и кнопкой устройства.
И скрины zniffer при выключении кнопкой в двух вариантах Lifeline.
В аттаче лог, в нем вкл/выкл из интерфейса z-way и кнопкой устройства.
И скрины zniffer при выключении кнопкой в двух вариантах Lifeline.
- Attachments
-
- log+screen.zip
- (501.44 KiB) Downloaded 1719 times
Re: не изменяется состояние диммера в интерфейсе
И, на всякий случай, потребляемую мощность не показывает, во включённом состоянии постоянно 0W.
Re: не изменяется состояние диммера в интерфейсе
Здравствуйте.
Подскажите, по данной проблеме будет адекватное реагирование или уже не ждать?
Подскажите, по данной проблеме будет адекватное реагирование или уже не ждать?
Re: не изменяется состояние диммера в интерфейсе
Видно, что отчёты приходят, но с 1 на 1 канал.
Точно Group #1 содержить 1.0, а не 1.1?
Точно Group #1 содержить 1.0, а не 1.1?
Code: Select all
[2022-10-31 09:34:13.818] [I] [zway] Node 25:0 CC Security: passing decrypted packet to application level: [ 60 0d 01 01 26 03 63 ]
[2022-10-31 09:34:13.818] [E] [zway] Node 25:0 CC MultiChannel: Channel 1 not found on controller.
Re: не изменяется состояние диммера в интерфейсе
Скрин
- Attachments
-
- Screenshot_20221105-112918_Chrome.jpg (361.91 KiB) Viewed 13766 times