Hallo Zusammen,
ich habe seit dem update auf 2.2.4 das Problem, dass meine 2 Schalter (Z-Wave.ME Schalter-Einsatz (ZME-05431) )
Wenn ich das Licht über Weboberfläche einschalte wird das Licht zwar ohne Verzögerung eingeschalten, jedoch wird der neue Status des Schalters mit einer Verzögerung von mind. 10 s an die Zentrale übermittelt. Das gleiche wenn ich den Schalter manuell betätige. Somit werden alle Regeln die mit dem Staus des Schalters zusammenhängen mit einer Verzögerung von mind. 10 s ausgeführt. Komischerweise betrifft es nur die Z-Wave.ME Schalter, meine Fibaro Relais Schalter und sonstige Aktoren/Sensoren sind davon nicht betroffen.
Irgendeine Idee?
Vielen Dank.
MFG
Osorkon
Status Verzögerung beim Schalten
Re: Status Verzögerung beim Schalten
Habe das Problem gefunden.
Aus irgendeinem unerklärlichen Grund waren bei den Problem Schaltern Active associations zu geräten mit ID welche in meinem Netzwerk nicht oder nicht mehr vorhanden waren.
Nachdem ich diese entfernt habe funktioniert wieder alles ohne Verzögerung.
Gruß
Osorkon
Aus irgendeinem unerklärlichen Grund waren bei den Problem Schaltern Active associations zu geräten mit ID welche in meinem Netzwerk nicht oder nicht mehr vorhanden waren.
Nachdem ich diese entfernt habe funktioniert wieder alles ohne Verzögerung.
Gruß