Status Verzögerung beim Schalten

Post Reply
User avatar
Osorkon
Posts: 50
Joined: 09 Sep 2015 12:05
Contact:

Status Verzögerung beim Schalten

Post by Osorkon »

Hallo Zusammen,

ich habe seit dem update auf 2.2.4 das Problem, dass meine 2 Schalter (Z-Wave.ME Schalter-Einsatz (ZME-05431) )
Wenn ich das Licht über Weboberfläche einschalte wird das Licht zwar ohne Verzögerung eingeschalten, jedoch wird der neue Status des Schalters mit einer Verzögerung von mind. 10 s an die Zentrale übermittelt. Das gleiche wenn ich den Schalter manuell betätige. Somit werden alle Regeln die mit dem Staus des Schalters zusammenhängen mit einer Verzögerung von mind. 10 s ausgeführt. Komischerweise betrifft es nur die Z-Wave.ME Schalter, meine Fibaro Relais Schalter und sonstige Aktoren/Sensoren sind davon nicht betroffen.

Irgendeine Idee?

Vielen Dank.

MFG
Osorkon
User avatar
Osorkon
Posts: 50
Joined: 09 Sep 2015 12:05
Contact:

Re: Status Verzögerung beim Schalten

Post by Osorkon »

Habe das Problem gefunden.

Aus irgendeinem unerklärlichen Grund waren bei den Problem Schaltern Active associations zu geräten mit ID welche in meinem Netzwerk nicht oder nicht mehr vorhanden waren. :evil:
Nachdem ich diese entfernt habe funktioniert wieder alles ohne Verzögerung. :mrgreen:

Gruß
Osorkon