Так же обратил внимание, что некоторое время назад (точно не помню - вроде в последней из 3.х.х прошивок) в событиях появились изменения напряжения и пр. - ранее этого не было. Видимо из за этого и переполняется список истории событий.
Изучая дальше, я увидел, что перепутаны Meters и Sensor - видимо некоторое время назад это и произошло.
На примере Heltun HE-HLS01: command class "sensor multilevel" содержит 1 элемент: "temperature", а command class "meter" содержит 4 элемента "Elecric" (kWh, W, V и A), однако в экспертном интерфейсе в меню "Sensor" находится 4 элемента: температура, W, V и A, а в Meters - только kWh:
CommandClass SensorMultilevel:
- 26CFB8E8-7A01-4092-84BA-90C97189769F.jpeg (112.53 KiB) Viewed 10440 times
CommandClass Meter:
- 1FFEFF2F-9F79-41FE-BC42-2F657E6DEC95.jpeg (323.89 KiB) Viewed 10440 times
- 1FC29704-29F9-4CF5-98E2-9F6BABFE7666.jpeg (142.24 KiB) Viewed 10440 times
Меню Sensors:
- CCC43571-CE79-4ECD-A617-E50B56E00806.jpeg (202.39 KiB) Viewed 10440 times
Меню Meters:
- 709350C0-4844-46B5-8D97-DEF4A5991FC2.jpeg (93.6 KiB) Viewed 10440 times
С остальными устройствами тоже самое. Например электросчетчик Qubino: у него вообще нет класса команд Sensor - только Meter, однако половина параметров находится в меню Sensors, а другая половина в меню Meters - вся история забита событиями "датчиков" этого электросчетчика.
Force Interview ничего не меняет.